2019-09-26 Orden ECE/983/2019 comportament foc cables. Modifica Reglament ICT. Modifica O-ITC-1644-2011
RESUM GENERAL:
L'ordre disposa de 3 articles.El 1er i el 3er entren en vigor amb la publicació, el 2on 1 mes més tard, és a dir el 4/11/2019
Art.1 Vigor
Tracta el comportamiento respecte el fuego dels cables.
La nomenclatura no s'entén gaire.
En general per a tots els cables els requeriments habituals son:
No propagadors de la flama.
Lliures d'halògens i baixa emissió de fums.
En nostre cas per la Fibra í’ptica es "Retardant de la flama"
Per els tram finals tots han de ser Dca-s2,d2,a2
Art.2 Entra en vigor el 4/11/2019
Tracta la FO, ASCENSOR y RITs
Cal modificar els índexs dels projectes d'ICT
Els connectors de FO han de ser SC/APC, abans era una recomanació.
Cal posar una presa de FO a la sala d'estar
Ascensor: tub 25 i presa per a cada sala de mí quines. Preveure als regleters de sortida de totes les tecnologies de la ICT
FO: Fins a 20 PAUs cables de 2 fibres, abans eren 15 i si hi ha més de 20 PAUs també si es justifica al projecte
STDP: Sala Estar: 2 bats un doble a menys de 50cm de la toma de FO i l'altre simple. A un altre Dependència: 1 BAT doble o 2 simples. Resta: 1 BAT simple
FO: Caixa interconnexió té 2 zones, sortida (edifici) i entrada (operadors). Si hi ha més de 20 PAUs posar armari Rack 19
RITS: Canvien mides, segons PAUs. Veure taula
RITU: Fins a 16 PAUs, abans 10, en edificis de 3 pl i PB. Fins a 5 PAUs els RITU són més petits.
RITU-A: fins a 30 PAUs sense limitació d'alí§ades. Veure taules.
Art.3 Vigor
Modifica Ordre ICT/1644/2011
Modificacions sense relleví ncia
Es fa èmfasi en el CRF que emeten des de el CTTI per a l'obtenció de la 1era ocupació de les obligacions de la ICT.
RESUM CONCRET de l'ordre ECE/983/2019
26/9/2019 ECE/983/2019 Cables Compt. Foc. Modif ICT i ordre ITC/1644/2011
-
- Entrades: 1
- Membre des de: 30 oct. 2019 11:24
- Contacta:
Re:ECE/983/2019 Cables comportament Foc. Modif ICT i ordre ITC/1644/2011
Bon dia,
al respecte del nou RITU-A (Ampliat), quan al peu de taula indica *Edificios con / sin zonas comunes, a que fa referència? podem interpretar que una zona comú es una estaní§a.. o podem interpretar que una zona comú és el propi replí d'accés a les vivendes d'un bloc de pisos, o a la rampa i zona d'entrada dels vehicles als garatges d'un conjunt d'edificis unifamiliars en filera típics, o una zona amb piscina comunití ria...
Segons el que entenc, zona comú casi sempre hi haurí quan hi hagi divisió horitzontal, i per tant, quan hi hagi ICT. Amb el que aquesta mesura de RITU A de 100x500x300mm no s'aplicarí mai....
Que opineu vosaltres?
Salutacions a tothom!
al respecte del nou RITU-A (Ampliat), quan al peu de taula indica *Edificios con / sin zonas comunes, a que fa referència? podem interpretar que una zona comú es una estaní§a.. o podem interpretar que una zona comú és el propi replí d'accés a les vivendes d'un bloc de pisos, o a la rampa i zona d'entrada dels vehicles als garatges d'un conjunt d'edificis unifamiliars en filera típics, o una zona amb piscina comunití ria...
Segons el que entenc, zona comú casi sempre hi haurí quan hi hagi divisió horitzontal, i per tant, quan hi hagi ICT. Amb el que aquesta mesura de RITU A de 100x500x300mm no s'aplicarí mai....
Que opineu vosaltres?
Salutacions a tothom!
Re:26/9/2019 ECE/983/2019 Cables Compt. Foc. Modif ICT i ordre ITC/1644/2011
Perdona per trigar en respondre.
Zona comú és entre mes d'una habitatge provatiu.
Exemple SENSE zona comú: vivendes unifamiliars q donen directament al carrer.
Exemple AMB zona comú: comparteixen entrada, tenen parking comunitari, jardí, piscina, etc...
Per tant en els teus exemples, una estaní§a d'una vivenda no és zona comú. les demés no tenen zones comunes.
En el cas d'unifamiliars amb jardí davant entenc q si es pot considerar zona comú, però amb dubtes.
Zona comú és entre mes d'una habitatge provatiu.
Exemple SENSE zona comú: vivendes unifamiliars q donen directament al carrer.
Exemple AMB zona comú: comparteixen entrada, tenen parking comunitari, jardí, piscina, etc...
Per tant en els teus exemples, una estaní§a d'una vivenda no és zona comú. les demés no tenen zones comunes.